日本福岛核能发电站事故直播

2011 年 3 月 16 日
 TheOnly92
如果你到目前为止还不知道整个事件的发展经过,可以到维基百科看看:
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%9B%E7%AC%AC%E4%B8%80%E6%A0%B8%E7%94%B5%E7%AB%99%E4%BA%8B%E6%95%85

由于是直播,所以时不时会被顶上来,还请多多包涵。

大部分的 source 将来自 http://english.kyodonews.jp/ (Kyodo News) 和 NHK
26031 次点击
所在节点    日本
210 条回复
TheOnly92
2011 年 3 月 23 日
NHK 和核能安全局取得联络,肯定了在日本时间 16:20 从 3 号机冒出了黑色的烟。因此,正在 3,4 号机中央控制室的工作人员,以及准备喷水的消防局都撤退到安全的地方。根据东京电力公司,他们没有办法确定有火。原因尚不明。
根据核能安全局,3 号机西部大约一公里处,确定有烟冒出的 16:20 时,辐射指数是每小时 280.9 微希沃特,在 16:30 是每小时 283.7 微希沃特,在 16:40 是每小时 274.4 微希沃特,没有太大的变化。
TheOnly92
2011 年 3 月 23 日
以上新闻的更新:东京电力公司福岛事务所在日本时间 17:15 左右召开记者会,表示他们收到黑烟已经逐渐变稀的报告。
TheOnly92
2011 年 3 月 23 日
预定在日本时间 16:30 喷水的横浜消防局和东京消防局,因为接收到“3 号机附近有烟冒起”的消息,为了确保部队的安全,因而取消了今日喷水的工作。
对于明日是否会喷水,政府对策本队和东京电力公司会观察烟的情况,同时进行检讨。
东京消防局自 22 日成功进行了 4 次对 3 号机的喷水工作。在 23 日横浜消防局首次加入了这个工作,与东京消防局计划在 16:30 进行长达 2 小时的喷水工作。
但是,在开始喷水的 10 分钟前,也就是 16:20,东京电力接收到东京消防局“3 号机附近发现烟”的报告,消防局为了确保队员的安全,取消了 23 日喷水的工作。
TheOnly92
2011 年 3 月 23 日
东京电力公司福岛事务所在日本时间 17:30 左右召开记者会,确认了福岛第一核能发电站的 3 号机在 16:20 左右有黑烟冒出的消息。而在 17:10,烟已经逐渐减少,在记者会上也表示发电站周围的辐射指数没有巨大的变化。
冒出烟的是,在 3 号机装着核反应堆的建筑的东侧,与 21 日下午冒出灰色烟的地点相同。
TheOnly92
2011 年 3 月 23 日
22 日晚上,在地震以来的 11 天后中央控制室终于有了照明的 3 号机,预定在 23 日进行利用外部电源向原子炉送水的泵的测试。但是由于今日 16:20 确认了从 3 号机冒出黑烟,员工们都撤退而导致这次的测试工作被终止。
福岛第一发电站的 3 号机在 22 日晚上,中央控制室自地震以来长达 11 天的黑暗,终于迎来了灯光,从 1 号机到 4 号机中最大麻烦的 3 号机中央控制室终于接通了外部电源。
而正在接通 2 号机外部电源等的工作人员,还有其他的都因为 3 号机冒烟的关系而撤离发电站。
另一方面,在 4 号机,东京电力公司利用了特殊的车辆来进行大量的喷水工作,在日本时间上午 10 时多,进行了 3 小时的喷水工作,将大约 150 吨的海水喷入 4 号机。
除此之外,1 号机的反应堆的高温状态持续中,处于比所设计的温度 302C 还高的大约 400C。23 日 02:23 改变了水流的管道以增加水量来冷却核心。得到的结果是在 14:00,温度下降到 322C。
TheOnly92
2011 年 3 月 24 日
以上是截至 23/03 的消息。
-----------------我是分割线---------------------
TheOnly92
2011 年 3 月 24 日
反应堆持续在高压状态中的福岛发电站 1 号机,将水注入后,渐渐造成反应堆安全壳无法承受的压力,东京电力公司因此减少了对核反应堆的注入水量。
核能安全局表示,目前虽然已经稳定了下来,但是他们还会持续观察有关状况。
由于 1 号机的反应堆的高温状态持续中,处于比所设计的温度 302C 还高的大约 400C。因此东京电力公司在 23 日决定增加 1 号机的供水量。
根据核能安全局,因为增加了水流量,造成核反应安全壳内的压力飙升。
基于此事,在 24 日上午 2 时半左右,他们减少了水的注入量。在上午 5 时,容器内的压力是 0.385 兆帕,比设计所能承受的最高压力的 0.528 兆帕还要低。
再来,一时到达 400C 的反应堆表面温度,在上午 5 时,降到了 243C。
TheOnly92
2011 年 3 月 24 日
2 位工作人员因在爆炸中受伤而被送去医院

目前还没精神进行翻译,先睡一觉再翻吧,懂日语的朋友可以看看 http://www.nhk.or.jp/news/genpatsu-fukushima/
TheOnly92
2011 年 3 月 24 日
修正:是暴露在辐射线下
据核能安全局,24 日的中午,在福岛发电站 3 号机中的 3 人在辐射线下被暴露,其中 2 人已经被送到医院。
他们所接受的辐射指数在 170-180 毫希沃特,其中 2 人的皮肤带有有放射性物质。
目前并不知道他们的情况。
目前,东京电力公司已经命令在 3 号机工作的所有工作人员撤退。
TheOnly92
2011 年 3 月 24 日
3 号机的燃料池温度降到 31C
24 日早上,自卫队利用直升机探测了福岛发电站的表面温度。3 号机已使用燃料的储存池的温度,已经降到了 31C,1 号机和 4 号机建筑的表面温度比 23 日所调查到的温度还要低。
TheOnly92
2011 年 3 月 25 日
目前为止,东京电力还没表示是否让工作人员继续 3 号机的冷却工作。相信明天自有分晓。

以上是截至 24/03 的消息。
-----------------我是分割线---------------------
TheOnly92
2011 年 3 月 25 日
东京电力公司的福岛第一发电站失去能够安全冷却的系统,在 25 日已经是 2 个星期了,然而事情却还不见的稳定下来。
24 日,有 2 位工作人员因暴露在高量辐射线下而被送去了医院。至于让冷却系统恢复的工作,因为辐射线太强的关系,以及为了确保工作人员的安全,因此这个工作的进行面临了困难。
昨天,在 3 号机建筑内的涡轮内,有 3 位工作人员浸泡在 15 厘米深的水进行他们的工作的时候,却受到大约 170-180 毫希沃特的辐射线。
其中 2 位,因大量放射线而皮肤显得被灼伤的,怀疑受到“β射线灼伤”,已经被送到福岛县立医科大学去了。
根据东京电力公司,在前天调查了现场是否有水坑,又因没有测到很高的辐射指数,因此原本预定这个有可能会被暴露在高量辐射线的地方派几位放射线管理人员同行。
基于此事,东京电力表示“在这事态变得长期的时候,我们希望减少放射线管理人被暴露在辐射线下”。
对于这次工作人员受到强烈辐射的地方进行了测试的结果,辐射指数是每小时 200 毫希沃特,而工作人员浸泡的水的表面辐射指数是每小时 400 毫希沃特。
TheOnly92
2011 年 3 月 25 日
3 号机反应堆损坏的可能性
在 3 号机建筑以内测到大量辐射,核能安全局表示“3 号机反应堆已经损坏的可能性很高”,能将“放射性物质封锁的机能”变弱,反应堆内的放射性物质很大可能已经外泄。
核能安全局在上午 10 时半召开的记者会上表示,24 日被暴露在辐射线下的 3 位工作人员所在的涡轮里,测出了比正在运作时的浓度还要高 1 万倍的放射性物质。
另一方面,根据东京电力公司福岛事务所,1 号机的表面温度,一时超过所设计的 302C 的 400C。25 日上午 6 时,温度已经降到 204.5C,而反应堆安全壳内的压力,在 24 日上午 5 时是 3.85,25 日上午 6 时已变成 3.10。
东电在 25 日早上,已经重新开始了外部电源修复工作,以 1 号机和 4 号机为主,在正式启动所有的系统前,必须进行的系统检验工作已经在进行中。
同时,2 号机的中央控制室在 25 日得到了照明。
TheOnly92
2011 年 3 月 26 日
1 号机的水中测出高浓度的放射性物质
24 日,在 3 号机建筑内的涡轮的水中测出比正在运作时还要高 1 万倍的放射性物质。而 1 号机建筑物涡轮的地下水也测出同样浓度的放射性物质。
24 日,在 3 号机建筑涡轮的地下深达 15 厘米的水中工作的工作人员暴露在辐射线下,该水中测出 1 cc 390 万贝克勒尔。这是比正在运作中的核能发电站还要高出 1 万倍的浓度。
东电表示,对于 1 号机建筑涡轮的地下水也做出了同样的调查,发现其中的水含有与 3 号机相同浓度的放射性物质。
在该水中,1 cc 内含有 180 万贝克勒尔的铯-137,21 万贝克勒尔的碘-131。这两种物质是在反应堆内核分裂所产生的。
东电表示,他们怀疑和 3 号机一样,1 号机的反应堆安全壳受损,造成放射性物质外流。他们正在收集和检验积在 2 号机和 4 号机中的水。
aligo
2011 年 3 月 26 日
感谢TheOnly92的更新,把这几天来把日本方面发布的事情进行一个全面客观的整理
主流媒体现在一窝蜂地全部去关注发生在利比亚的战争了
似乎最近被公布出来的信息远没有一开始的乐观。。。希望这样的事态能够尽早结束啊
TheOnly92
2011 年 3 月 26 日
@aligo 也并非客观啦,信息来源只是 NHK,我也不过翻译一下而已。。。
aligo
2011 年 3 月 26 日
@TheOnly92 T_T我知道,因为日本才是当事人,所以能够准确的了解日本方面的发布的信息还是很有用的,最近看到媒体要应用日方消息总是会进行一些没有必要的添油加醋- -
TheOnly92
2011 年 3 月 26 日
福岛第一发电站的排水口附近的海水中,检验出比国家标准还要高 1250 倍浓度的放射性碘-131。
在 24 日,从 3 号机建筑涡轮内的水发现高浓度的放射性物质,东京电力公司表示,核能反应堆内的燃料已经损坏,造成放射性物质大量外泄的可能性很高,因此着急于找出泄露的路线。
将福岛第一发电站的 1 到 4 号机的水排除的出口大约 330km 以南,25 日采集的海水样本中检验出比国家标准还要高出 1250.8 倍的放射性碘-131。
如果把 500ml 的这个浓度的水喝下,相当于一般人一年之间最高可以受到的 1 毫希沃特,是一个相当高的数字。在福岛第一发电站,在 24 日从 3 号机建筑涡轮内的水中发现比运作时的发电站还要高出 1 万倍的放射性物质。
对于这件事,东电基于检验出较短的半衰期的放射性碘-131,说明反应堆内的燃料已经损坏,带有放射性物质的水会流到外界的可能性很高,而急于找出外泄的路径。
另一方面,为了修复冷却系统,在 26 日也进行了将放入反应堆的水从海水换成淡水的工作。1 号机和 3 号机进行了该工作后,2 号机也在 26 日上午 10 时换成淡水了。
这个换水工作的进行,是因为如果持续放入海水,海水中的盐会囤积而阻塞,造成无法有效地进行冷却工作。因此,东电希望在 27 日将长期注射海水的燃料池换成淡水。
再者,对于外部电源修复工作,26 日下午 4 时 46 分,2 号机的控制室已经得到照明。但是由于辐射过于强烈,其他相关的工作却没法进行。
东电副社长武藤酒井表示,晚上将会召开记者会,对于今后的外部电源修复工作的展望以及“不能说发电站的状况是十分稳定”进行发表。
TheOnly92
2011 年 3 月 27 日
大量放射性物质从 2 号机外泄
严重事态持续中的福岛第一发电站,从 2 号机建筑涡轮内的水发现比正在运作的发电站还要高出 1000 万倍的放射性物质。
和 1 号机与 3 号机中发现的水相比,这大约高 1000 倍的浓度,专家表示“很有可能有大量放射性物质已经从 2 号机外泄”。
发电站于 24 日,随着在 3 号机中工作的 3 位工作人员暴露在辐射线下,检测在现场中的积水后,发现比正在运作的发电站还要高 1 万倍浓度的放射性物质。
之后,在 1 号机的水中也发现了相同浓度的放射性物质。
因此,东京电力表示,在地震发生的时候,对于同样正在运作中的 2 号机中的水做出了检验,调查结果是 1cc 内有 29 亿贝克勒尔,是 1 号机 和 3 号机的 1000 倍,也就是比正在运作中的发电站的 1000 万倍浓度的放射性物质。
其中,在 1cc 的水中有大约 29 亿贝克勒尔的放射性碘-134,1300 万贝克勒尔的放射性碘-131,而铯-134 和铯-137 则都是 230 万贝克勒尔,都是反应堆在运作中进行核分裂所释放出来的放射性物质。
当中,放射性碘-131 和碘-134 都具有比较短的半衰期,因此运作停止后都会大量减少。
这次,从 2 号机中发现了比 1 号机和 3 号机还要高浓度的碘-131 和碘-134。
而该水的表面辐射指数是一小时 1000 毫希沃特以上,是一个比 1 号机和 3 号机还要高的数值。
2 号机在 15 日,连接到反应堆安全壳的压力抑制室因爆炸而受损,确保放射性物质不会外泄的功能的一部分因此受损。
对于此事,东京电力公司在 27 日下午 1 时召开记者会,表示了“无法否认这件事与压力抑制室的损坏有关系的可能性,然而对于原因却还不清楚。估计燃料的破坏程度介于几%至几十%,无法估计会有多少放射性物质外泄。目前的数据显示,放射性物质并没有大量从发电站外泄。”
Livid
2011 年 3 月 27 日
于是现在那个地方成为了世界上最脏最危险的地方。

这是一个专为移动设备优化的页面(即为了让你能够在 Google 搜索结果里秒开这个页面),如果你希望参与 V2EX 社区的讨论,你可以继续到 V2EX 上打开本讨论主题的完整版本。

https://v2ex.ih06.com/t/9819

V2EX 是创意工作者们的社区,是一个分享自己正在做的有趣事物、交流想法,可以遇见新朋友甚至新机会的地方。

V2EX is a community of developers, designers and creative people.

© 2021 V2EX